大金多联机线控器显示U5检查

大金空调故障代码u5故障内容:室内机与遥控器之间的通信故障

大金空调故障代码u5故障原因:室内机与遥控器之间传送故障;主遥控器相互连接(2个遥控器时);室内机P板故障;遥控器P板故障;噪声引起的传送故障

大金空调维修工程师解决方法(来源于 http://www.daikin021.com/daikindaima/u5.html):

1、检查是否通过2个遥控器控制?如是,将一个遥控器设为“副”后,断电复位。

2、检查所有室内机P板的监控灯是否闪烁?如否,更换不闪烁的室内机P板。;如是,更换遥控器。

3、也有可能是因干扰导致误动作,检查周围环境后重新运转。

大金多联机显示u3怎么回事

故障代码u3故障内容:未执行检查运行或通信出错。

一、故障原因:

1、未进行检查运转。

2、因噪讯导致功能异常。

3、配线错误。

4、电路板不良

二、大金空调故障代码u3细分六种故障:

1、U3-03:未实施试运转。

2、U3-04:试运转异常结束。

3、U3-05:试运转中途结束(非正常传送中)。

4、U3-06:试运转中途结束(正常传送中)。

5、U3-07:试运转中途结束(正常传送中)。

6、U3-08:试运转中途结束(全机传送异常)。

三、解决办法:

1、检查是否对室外机P板进行了检查操作。

2、确认冷媒配管后进行试运转。

3、确认室内机与室外机之间的传送状态后进行试运转。

扩展资料:

大金多联机常见故障代码检修:

故障代码E2:室内机蒸发器防冻结保护。

故障原因及检修方法:

1、先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;

2、检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。

3、检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。

其结霜原因可能是:

(1)系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电内流偏小,则需加氟。

(2)气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。

(3)蒸发器表面脏,风量小。

4、如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。

5、室内管温感温包坏或折断。

6、也可能是显示器本身故障或控制板问题。

大金中央空调多联机调试步骤

1、根据接线选择一台外机作为主外机,其主板上的SA8拨码设为出厂默认的“00”,机组经调试后,主机数码管显示 01 OF AO。

2、找出主控机,在主控机上按调试键SW7,5秒后进入机组调试功能。

3、显示db 01 0C时无需操作,模块对内机地址进行分配,如果机组无异常,数码管显示db 02 Ad。

4、如果显示数量和工程实际连接数量一致,则在主控机上按SW7确认键确认。

5、如果系统内没有冷媒或冷媒量不满足启动运行要求,则机组会提示U4“缺冷媒保护”,此时需要追加部分冷媒量直至异常消除。机组无故障后,机组显示OC,多联机调试完成。

大金空调多联机故障代码 专业一点

给您最全的大金空调多联机故障代码解释

A0-----保护装置动作低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)

A1-----室内机P板不良 R410A高压=(

A2-----风扇连锁器动作低压=(

A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 9

A5-----热交换(2)温度异常五、检查热敏电阻的电阻值

A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转 10

A8----AC输入过电流温度:-20度电阻为211.0千欧姆

A9-----电子膨胀阀异常-15度电阻为150千欧姆

AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污-10度为116.5千欧姆-5度88千欧姆

AC-----空负载运作 0度67.2千欧姆

AJ----容量设定不良 5度51.9千欧姆

AE----给水不足 10度40千欧姆

AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 15度31.8千欧姆

C1---空白 20度25千欧姆

C2----空白 25度20千欧姆

C3----排水水位传感器异常 30度16千欧姆

C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 35度13千欧姆

C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 40度10.6千欧姆

C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 45度8.7千欧姆

C8----AC输入电流传感器异常 50度7.2千欧姆

C9----吸入空气温度传感器异常 11

CA---吹出空气温度传感器异常六、内机风扇马达插接件输出检查

CH----空白 12

CC----湿度传感器异常 1检查插接件的连接

CJ----温度传感器异常 2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)

CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 3检查马达控制电压(4-3插脚)

3 4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)

二、大金室外机故障代码 5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)

4 1---旋转脉冲输入

E0----保护装置动作 2---旋转命令电压(1~5VDC)直流

E1----室外机P板不良 3---马达控制电压(15VDC)

E2----空白 E3----高压压力 4--- P.0V(参考电位)

E4---低压压力 5---未使用

E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转 6---未使用

E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 7---马达电源电压

E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误 13

EA----空白八、制冷能力

EH----泵过电流堵转 14

EC----水温异常 R22型低压4千克---6千克

EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常 R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克

EF----畜热单元异常 H0----传感器异常 R410A高压24千克--32千克

H1----空气温度传感器异常低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4

H2----电源传感器异常高压高于36千克连续3次以上保护显示E3

H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良压缩机温度高于60度时压缩机保护

H5----压缩机电动机过负荷传感器家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频

H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常 15

H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常九、电子膨胀阀的检查

H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常 16

HA----吹出空气温度传感器异常 1-3-6是否导通

HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常 2-4-5是否导通

HJ----空白 1-62-63-64-6他们之间的阻值为40-50欧姆

HE----排水水位传感器异常十、压力传感器的检测

HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作红———+5VDC(4)3--4电压

F1----NO.1系统保护装置动作黑———GND(3)1--3高压压力

F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常绿———低压(2)2--3低压压力

F4----空白 F5----空白黑———高压(1)

F6----热交(1)温度异常十一、新冷煤表

F7----空白计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg

F8----空白 F9----空白铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg

FA----吐出压力异常大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>

FH----油温异常 50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,

FC----吸入压力异常内机63/71型1140X500<PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1</PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>

FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常十二、大金VRV中央空调故障代码

J0----制冷温度传感器异常 A1室内机印刷电路板不良 A3排水水位系统异常 A7摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到

J1----压力传感器异常外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC故障代码及错误提示:

J2----电流传感器异常 00正常

J3----排出管温度传感器异常 U0冷媒不足 U2低电压检出 U4内外机传送异常 C4内温传感异常 C5内管温异常 C9室温传感异常 R1 P板不良 R5变压器保护防结冰 R6内电机异常 E5 OL动作 E6压机启动不良 E7外风机异常 H8 CT异常 H9外温传感异常 P3电箱温度传感异常 P4外管温异常 J3高压热敏异常 J4系统异常 J5外低压热敏异常 J6外热交换传感异常 J9外气体管道热敏异常 L4外风机温度高 L5输出过电流

J4----低压相当饱和温度传感器异常十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码

J5----吸入管温度传感器异常适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障

J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常中央空调与传统空调相比使用寿命更长,但这并不代表装上中央空调就高枕无忧了,再好的设备,如果不去维护保养都会减少其使用寿命,中央空调也是这样,大金中央空调定期的清洗中央空调不仅可以保持中央空调使用效率,也能让中央空调延年益寿。下面我们以世界上畅销的大金中央空调为例,看看大金中央空调应该如何清洗,大金中央空调清洗方法有哪些?

J8----夜管温度传感器异常室外机主要是起散热作用,室外的空气也通过它来进行循环交换,一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟,这些都是有碍空气清新的因素。

J9----气管温度传感器异常大金空调清洗方法:居民用户的室外机一般用清水冲洗即可,若是油烟较重的或是靠马路边的室外机,还需专业的清洗液方可清洁到位。

JA----排出压力传感器异常室内的主机或立机,应该以面盖和滤网为主要清洁的部件。大金中央空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。一个冬季没有使用大金中央空调,也很容易让大金中央空调内留下霉变的物质,所以在使用前,一定要清洁滤网。

JH----油温传感器异常大金空调清洗方法:面盖

JC----吸入压力传感器异常若不多油,可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。

JJ----空白滤网——以大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。注意:长期不用大金中央空调时,仍须保证大金中央空调机的通风,须每1-2个月开吹风档通风。

JE----油压传感器异常由于是一体式,更容易也更直接地把室外的脏东西带到室内来,所以更需要清洁。

JF----油面传感器异常 L0----INV系统不良或大金空调清洗方法:须将整个机器拆下,搬到室内进行操作。一般家庭使用的窗式大金中央空调灰尘都不会太油腻,可仿照分体式大金中央空调的室内立机的清洁方法,将面盖和滤网拆下,用清水清洗,用干净的软毛刷刷洗面盖上的栅栏,把缝隙里的脏东西都洗掉,晾干后再装回去,这样就基本大功告成了。

INV保护装置动作空气中的灰尘进入大金中央空调内,制冷后,随废水流入水槽,长期堆积的灰尘可能会阻塞排水管,使大金中央空调漏水。

L1----空白大金空调清洗方法:此处的清理一般应请专业人士进行,有的小区由于是统一指定一个排水口进行大金中央空调排水,一旦出了问题,更不是简单可以清理的。

L2----空白轴流风扇就是滤网下的一根长轴,它表面容易缠绕脏东西。

L3----开关箱内温度上升大金空调清洗方法清理方法:将之拆下,再用专业的清洁工具来清理缠绕在上面的脏东西。由于轴流风扇是大金中央空调机的核心部分,况且不能随便拆卸,因此一定要专业人士操作,否则很容易导致机器被毁坏。

L4---散热风扇(功率管)温度上升

L5----DC输出过电流

L6----AC输出过电流

L7----空调机总和输入过电流 L8----电子热敏电阻

L9----失速防止

LA----功率管异常

LH----空白

LC----INV-(室外机)间运送不良 LJ----空白

LE----空白

LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机)

P1----缺相,三相不平衡 P2----空白

P3----开关箱内温度上升传感器不良

P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良

P5----DC输出电流传感器不良

P6----AC或

DC输出电流传感器不良

P7----空调机总和输入电流传感器不良

P8----空白 P9----空白

PA----空白

PH----空白 PC----空白

PJ----室外机容量设定不良

PE----空白 PF---空白

5

三、大金系统故障代码

6

U0----制冷济不足

U1----反相

U2----电源异常

U3----传送不良

U4----室内/外机间传送不良 U5----室内/控制器间传送不良

U6----室内机间传送不良

U7----室外机间或畜热单元间传送不良

U8----控制器间传送不良

U9----其它系统传送不良

UA----现场设定不良

UH----制冷济充入过量

UC----地址设定不良

UJ----室内机与集中控制器传送不良

UE----室内机集中控制器间传送不良

UF---配线配管不一致

M0----空白

M1----集中控制P板设备异常

M2----空白

M3----空白

M4----空白

M5---空白 M6----空白

M7----空白

M8----与集中控制设备的通信不良

M9----空白 MA----连接集中设备不良 MH----空白

MC----集中控制设备地址重复

MJ----空白

ME---空白

MF---空白

7

四、大金其他故障代码

8

30---空白

31---环境湿度传感器异常

32----外部设备湿度传感器异常

33---供器温度传感器异常

34---环境温度传感器异常

35---外部设备温度传感器异常 36---遥控器温度传感器异常

37---空白

38---空白

39---空白

3A---漏水传感器(1)异常

3H---漏水传感器(2)异常

3C----凝露传感器异常

3J---空白

3E---空白

3F---空白

40---加湿阀异常

41---冷水阀异常

42---温水阀异常

43---冷水热交异常

44---温水热交异常

4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白

50---空白

51---供气风扇电动机过电流过负载

52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常

54---换气侧INV异常

5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白

60---综合异常

61----P板不良

62----臭氧浓度异常

63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常

65---室外气体温度传感器异常

66---空白

67---空白

68---高电压系统异常

69---空白

6A---当板系统异常

6H---门开关打开

6C----加湿元件更换

6J----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换

6F----简单遥控器不良

没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力计算公式如下

R22高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)

低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)

R410A高压=(

低压=(

9

五、检查热敏电阻的电阻值

10

温度:-20度电阻为211.0千欧姆

-15度电阻为150千欧姆

-10度为116.5千欧姆-5度88千欧姆

0度67.2千欧姆

5度51.9千欧姆

10度40千欧姆

15度31.8千欧姆

20度25千欧姆

25度20千欧姆

30度16千欧姆

35度13千欧姆

40度10.6千欧姆

45度8.7千欧姆

50度7.2千欧姆

11

六、内机风扇马达插接件输出检查

12

1检查插接件的连接

2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)

3检查马达控制电压(4-3插脚)

4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)

5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)

1---旋转脉冲输入

2---旋转命令电压(1~5VDC)直流

3---马达控制电压(15VDC)

4--- P.0V(参考电位)

5---未使用

6---未使用

7---马达电源电压

13

八、制冷能力

14

R22型低压4千克---6千克

R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克

R410A高压24千克--32千克

低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4

高压高于36千克连续3次以上保护显示E3

压缩机温度高于60度时压缩机保护

家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频

15

九、电子膨胀阀的检查

16

1-3-6是否导通

2-4-5是否导通

1-62-63-64-6他们之间的阻值为40-50欧姆

十、压力传感器的检测

红———+5VDC(4)3--4电压

黑———GND(3)1--3高压压力

绿———低压(2)2--3低压压力

黑———高压(1)

十一、新冷煤表

计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg

铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg

大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>

50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,

内机63/71型1140X500<PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1</PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>

十二、大金VRV中央空调故障代码

A1室内机印刷电路板不良 A3排水水位系统异常 A7摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到

外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC故障代码及错误提示:

00正常

U0冷媒不足 U2低电压检出 U4内外机传送异常 C4内温传感异常 C5内管温异常 C9室温传感异常 R1 P板不良 R5变压器保护防结冰 R6内电机异常 E5 OL动作 E6压机启动不良 E7外风机异常 H8 CT异常 H9外温传感异常 P3电箱温度传感异常 P4外管温异常 J3高压热敏异常 J4系统异常 J5外低压热敏异常 J6外热交换传感异常 J9外气体管道热敏异常 L4外风机温度高 L5输出过电流

十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码

适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障